换furnace装空调的问题

湾区 1975年的老房子,98年装的中央空调/暖气在一起的 package unit,装在屋顶上的,目前状况良好。冬天两层楼都需要开暖气。夏天楼上非常热,楼下很凉快。楼上面积 700,楼下面积 1900。开了空调后楼上降温慢,楼下冻得发抖。
找了6 家有执照的 HVAC contractor。

Option 1: 现有的机器不变,只给楼下供暖,把通向楼上的管道封起来。另外在楼上安装三菱的 mini split (看照片象是分体空调,有个 outdoor unit 和一个 indoor unit),负责楼上的冷暖.
Option 2: 拆掉现有的机器,装一个空调单独给楼上制冷,一个 2-speed furnace 给楼上楼下分区供暖。
Option 3: 拆掉现有的机器,换一个新的 package unit,分区控制,楼上楼下可以有各自的遥控器。

最后决定选第二个方案。这个 contractor 年初修过我家的暖气,干活很麻利,一个小时收 $250,包括换零件的钱。他说找别人至少贵五千,问下来好象果然是这样。
以下的报价都不包括 permit。要 permit 再加 $750.

Option 1 $10875 三菱的分体,另外一家 $11400 用的 Daikin 的分体空调。
Option 2 $11500 包括 all new duct
Option 3 $16000 没有书面的 quote,听意思会用一部分现有的 duct。

还有一个以前来 service 过 AC,电话里说换空调至少 $25000 包括 all new duct。
contractors 来自邻居朋友推荐,或者 nextdoor 上找的。
最后编辑thresh77 最后编辑于 2019-05-23 16:52:58
TOP
0
0
2#

Option 3 ,多加几个zone,
TOP
0
0
3#

每个都可行,看你的budget吧
TOP
0
0
4#

回复 1楼thresh77的帖子

为什么要搞得这么复杂呢,你现在唯一的问题就是制冷的时候楼上楼下不均匀。你仔细看看管道,到天热的时候把通楼下的部分关小甚至全关了就好了。对了还要买个nest,这样方便控制具体用哪个房间的温度来判断空调工作。
TOP
0
0
5#

换furnace装空调的问题,三个 contractor 三个建议

楼主要不要看看其他方面?我家原来也类似,后来重做了attic insulation,上下楼的差别就小很多了
TOP
0
0
6#

谢谢大家。想过用现在的机器分区 zoning,但这一项要八千,说是 very labor intensive。
到天热的时候把通楼下的部分关小甚至全关也做不到,因为房子老,所有的 register 开关都是坏的,而且楼上的最大的一个出风口被原来的 seller 堵住了,在那里装了一个 wet bar。
建议 attic insulation 的,我家二楼房间和 attic 是平行的,不是垂直关系,contractor 说 attic insulation 没有什么帮助。

Option 1 目前还没收到报价。
Option 2 估价 $11500 包括  new duct 不包括 permit。
Option 3 估价 $16000 不包括 permit。
TOP
0
0
7#

我们也需要装空调, 可我们一窍不通, 请问什么叫pachage unit? 我们已经有heater了, 是不是用了package unit就不需要heater了 ?可以省出一个壁橱?还有什么牌子比较好?谢谢!
TOP
0
0
8#

谢谢大家。thresh77 发表于 5/18/2019 12:31:25 AM 换furnace装空调的问题-8楼

我说的不是register, 是管道上的damper,这个就是一个铁片,没有见过坏掉的。如果没有,你找人在现在的duct上控制楼下的大duct上加一个,应该也就是几百块最多了。register要换也很便宜,homedepot30块一个,换20个也就600。总之你这个事实在是不应该要花这么多来解决。如果你非要从这三个里面选,我觉得二比较好。
TOP
0
0
9#

回复 8楼Chopard的帖子

选二的原因,一那个分体空调非常不舒服,你国内用过应该知道。三的话没有看到他对duct有什么改进,你现在的问题是duct,furnace和空调本身没有任何问题,完全够用。